Добрый день всем. Нужна помощь.
Не получается вытащить временные программы из контроллеров в диспетчеризацию M3i workstation jonhson controls. Делаю все по инструкции.
Есть сервер EDE и клиент ESE. Так вот ESE и должен видеть устройства, которые добавлены в сервер EDE, а уже в зависимости от наличия в них временных программ должна быть возможность ёё выкачивать. Но устройства в ESE нет ни одного.
С самой станцией проблем нет, вытащил все точки, тревоги. Видно все контроллеры.
Контроллеры FX-07. Да лицензию пока не вводил может проблема в этом, в демо режиме не работает?
скриншоты выложу завтра. Пробовал и на win xp и на win 7 такая же проблема.
1. Надо завести расписание на контроллере и подключить его на сеть
2. Завести apd файл контроллеров в ede - на ветке компорта т.е. физических устройств в их свойствах увидите Configuration file
ps ну и велкам на наш форум
http://forums.vilsoft.ru/jci
Цитата(GYUR22 @ 3.7.2012, 10:24)

1. Надо завести расписание на контроллере и подключить его на сеть
2. Завести apd файл контроллеров в ede - на ветке компорта т.е. физических устройств в их свойствах увидите Configuration file
ps ну и велкам на наш форум
http://forums.vilsoft.ru/jciна вашем форуме нет подобной информации.
расписание на контроллере есть. сетевой файл создан и в сеть временные программы опубликованны. Создан com порт я позже пришлю скриншоты где будет видно. может тогда будет легче мне подсказать
Цитата
на вашем форуме нет подобной информации.
напишите будет
Вот скриншоты из программ, где видно что и как.
На последнем скриншоте видно что в ESE нет ниодного устройства.
Такое окно было в EDE?
И какая версия EDE?
а я думал ответ увижу
В EDE видно такие строки?
Спасибо за участие вопрос решен. Саша помог.
Нужно было выбрать устройство из списка устройств. Но так как fx-07 в списке нет, пришлось ставить fx-06 0-10v.