Помощь - Поиск - Пользователи - Календарь
Полная версия этой страницы: диспетчеризация Jonhson Controls
Диалог специалистов АВОК > ОБЩИЙ ФОРУМ > Автоматизация систем
sashokk
Добрый день всем. Нужна помощь.
Не получается вытащить временные программы из контроллеров в диспетчеризацию M3i workstation jonhson controls. Делаю все по инструкции.
Есть сервер EDE и клиент ESE. Так вот ESE и должен видеть устройства, которые добавлены в сервер EDE, а уже в зависимости от наличия в них временных программ должна быть возможность ёё выкачивать. Но устройства в ESE нет ни одного.
С самой станцией проблем нет, вытащил все точки, тревоги. Видно все контроллеры.
Контроллеры FX-07. Да лицензию пока не вводил может проблема в этом, в демо режиме не работает?
скриншоты выложу завтра. Пробовал и на win xp и на win 7 такая же проблема.
GYUR22
1. Надо завести расписание на контроллере и подключить его на сеть
2. Завести apd файл контроллеров в ede - на ветке компорта т.е. физических устройств в их свойствах увидите Configuration file
ps ну и велкам на наш форум http://forums.vilsoft.ru/jci
sashokk
Цитата(GYUR22 @ 3.7.2012, 10:24) *
1. Надо завести расписание на контроллере и подключить его на сеть
2. Завести apd файл контроллеров в ede - на ветке компорта т.е. физических устройств в их свойствах увидите Configuration file
ps ну и велкам на наш форум http://forums.vilsoft.ru/jci
на вашем форуме нет подобной информации.

расписание на контроллере есть. сетевой файл создан и в сеть временные программы опубликованны. Создан com порт я позже пришлю скриншоты где будет видно. может тогда будет легче мне подсказать wink.gif
GYUR22
Цитата
на вашем форуме нет подобной информации.

напишите будет smile.gif
sashokk
Вот скриншоты из программ, где видно что и как.
На последнем скриншоте видно что в ESE нет ниодного устройства.
GYUR22
Такое окно было в EDE?
И какая версия EDE?
sashokk
Вот что такое
GYUR22
Саша позвонит вам
sashokk
а я думал ответ увижу dry.gif
GYUR22
В EDE видно такие строки?
sashokk
Спасибо за участие вопрос решен. Саша помог.
Нужно было выбрать устройство из списка устройств. Но так как fx-07 в списке нет, пришлось ставить fx-06 0-10v.
Для просмотра полной версии этой страницы, пожалуйста, пройдите по ссылке.